Victorya64 написала: Я, конечно, могу исправить
Не надо исправлять. Надо писать как в действующей регламентирующей нормативке, тем более когда речь идёт про ГПК.
107. Установка кранов, передвигающихся по надземному рельсовому пути, должна производиться с соблюдением следующих требований:
е) расстояние от выступающих частей кабины управления и кабины для обслуживания троллеев до стены, оборудования, трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, крыш подсобных помещений и других предметов, относительно которых кабина передвигается, должно быть не менее 400 мм.
"Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв.Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533.
Victorya64 написала: Вот именно, что ехать. Все подписали, а главный инженер упёрся. Требует исправить. Исправить, распечатать - 2 минуты, а вот обойти всех членов комиссии (6 человек), собрать подписи, да ещё и каждому объяснить, а почему по второму разу подписываем....
А пусть и не подписывает. Зафиксировать отказ с объяснительной/особым мнением.
Спойлер!Я бы потом славно потроллила этими крановыми троллями.